⚡ 전기기사 기출문제
기출·해설전자기학

전자기학 기출문제 해설 · 정전계

전자기학 정전계 콘덴서 파괴 2018.3 기출
내압 1000V·1μF, 750V·2μF, 500V·5μF 콘덴서 3개를 직렬 연결하면 먼저 파괴되는 것은?
  1. 1μF 정답
  2. 2μF
  3. 5μF
  4. 동시 파괴
📖 해설
직렬 콘덴서 — 먼저 파괴되는 것 찾기
직렬 연결이면 모든 콘덴서에 같은 전하 \(Q\)가 쌓입니다. 각 콘덴서가 견딜 수 있는 최대 전하 \(Q_{max}=C\cdot V_{내압}\)를 비교해, 가장 작은 것이 먼저 한계에 도달합니다.

콘덴서\(Q_{max}=CV\)
1μF · 1000V\(1\times1000=1000\,\mu C\) ← 최소
2μF · 750V\(2\times750=1500\,\mu C\)
5μF · 500V\(5\times500=2500\,\mu C\)
전하가 서서히 증가하면 \(1000\,\mu C\)에 가장 먼저 닿는 1μF가 제일 먼저 파괴됩니다.
주의 — 용량이 가장 작은 것(1μF)이 아니라 \(CV\)곱이 가장 작은 것이 기준입니다(여기선 마침 1μF).
💡 이런 문제를 직접 풀고 채점·오답노트·모의고사로 관리하려면 회원가입 또는 로그인하세요. 열람은 로그인 없이 무료입니다.
100%
휠로 확대·축소 · 드래그로 이동 · ESC로 닫기