⚡ 전기기사 기출문제
전력공학
← 파트 선택 퀴즈로 풀기 →
Q188 4단자정수 수전단 전압 📄 2020.6 기출
A=0.9918+j0.0042, B=34.17+j50.38인 송전선로에 66kV 인가·수전단 개방 시 수전단 전압은 약 몇 kV인가?
66.55/√3
62.5
62.5/√3
66.55 ★ 정답
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).

풀이
수전단 개방(무부하) → \(I_r=0\), \(V_s=A V_r\) → \(V_r=\dfrac{V_s}{|A|}=\dfrac{66}{0.9918}\approx66.55\,\text{kV}\).
100%
휠로 확대·축소 · 드래그로 이동 · ESC로 닫기